abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizkreispumpe bei Vitodens 200 läuft permanent

Hallo, bei unserer neu Installierten Vitodens ohne Witterungsbetieb luft die Heizkreispumpe permanent. Die Räume sind derartig warm, dass durch das angeschlossene Raumthermastat keine Wäremanforderung gegeben wird. DIe Raumtemperatur liegt bei ca 23-24 Grad C, trotz abgestellter Heizkörper. Es handelt sich um einen Einrohrigen Heizkreislauf in einer Etagenwohnung, dieses Rohr ist ständig warm bis heiß. Die Vorlauftemperatur habe ich gem. Benutzerhandbuch reduziert, was aber nur eine sehr geringe Temperaturreduzierung erwirkt. Nachteil ist dann aber, dass die Warmwasserbereitung  (gefühlt) länger dauert. Vom Heizungsfachberieb wurde mir gesagt, dass die Heizpumpe immer laufen muss, dies wäre zum Frostschutz nötig(?).

Ist es möglich, die Heizkreispumpe so einzustellen, dass diese NUR bei Wärmeanforderung eingeschaltet und mit möglichts kurzer Nachlaufzeit bei erreichen der Temp. abgeschaltet wird?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo UweTr,

die Brenneranforderung kommt von dem vorhandenen Uhrenthermostat. Evtl. ist der Montageort ungünstig gewählt, da die Temperatur der Räume dazu neigt, über zu schwingen. Ist der eingestellte Raumsollwert erreicht und der Brenner geht aus, läuft die interne Heizkreispumpe nach Codieradresse F5 nach. D.h. im Anlieferungszustand sind 12 Minuten eingestellt. Kommt nach den 12 Minuten keine erneute Brenneranforderung über Uhrenthermostat oder Warmwasser, sollte die Pumpe ausgehen. Bitte lass die Verdrahtung und den Montageort des Uhrenthermostats auf Richtigkeit überprüfen.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo UweTr,

die Brenneranforderung kommt von dem vorhandenen Uhrenthermostat. Evtl. ist der Montageort ungünstig gewählt, da die Temperatur der Räume dazu neigt, über zu schwingen. Ist der eingestellte Raumsollwert erreicht und der Brenner geht aus, läuft die interne Heizkreispumpe nach Codieradresse F5 nach. D.h. im Anlieferungszustand sind 12 Minuten eingestellt. Kommt nach den 12 Minuten keine erneute Brenneranforderung über Uhrenthermostat oder Warmwasser, sollte die Pumpe ausgehen. Bitte lass die Verdrahtung und den Montageort des Uhrenthermostats auf Richtigkeit überprüfen.

Beste Grüße °ro
Hallo Robin_Braun,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Es ist aber so, dass vom Raum-Thermostat keine Brenneranforderung kommt. Lediglich die Vorlauftemperatur (eingestellt auf 55Grad) schwankt und wird nachgeheizt. Der Brenner geht nur selten an, die Heizkreispumpe läuft trotzdem ununterbrochen. Auch in der Nacht, trotz nochmals abgesenkter Raumtemperatur. Der Raum, in dem das Thermostat montiert ist hat eine Temperatur von 23-24 Grad. Der Anforderungswert ist aber auf 20 Grad eingestellt. Am Thermostat wäre eine Brenneranforderung durch ein Symbol zu erkennen. Dies erschein aber zu keiner Zeit. Das Thermostat arbeitet fehlerfrei.
Hallo UweTr,

die in Deinem Profil angegebene Herstellnummer ist leider fehlerhaft, daher teile uns bitte für einen Komponentenabgleich die korrekte 16-stellige Herstellnummer des Vitodens mit. Diese findest Du oben auf dem Gerät bei einem Barcodeaufkleber. Evtl. kannst Du auch über https://www.pic-upload.de/ Fotos vom Uhrenthermostat und dem verbauten Vitotronic-Bedienteil verlinken.

Beim angehobenen Betrieb ohne Außenfühler ist ein externes Uhrenthermostat die Führungsgröße für die Brenneranforderung - unabhängig von der Warmwasserbereitung. Das Uhrenthermostat sollte im Führungsraum angebracht sein.

Beste Grüße °ro
Top-Lösungsautoren