Hallo,
Vor ein paar Tagen ist mir zufällig aufgefallen, das unsere Vitodens 222-W HerstellerNr.7519080301272100, in den Brenner Pausen, sporadisch An- und nach ca. 20 - 30 Sekunden wieder Aus geht.
Dabei steigt die Vorlauftemp. kurzzeitig von 25°C auf ca. 45°C und sinkt dann in wenigen Sekunden wieder auf 25°C.
Gestern Abend habe ich mal genauer darauf geachtet und es in einer Stunde 3-mal beobachten können bevor dann irgendwann der Brenner längere Zeit gelaufen ist.
Entsprechende Abfragen ergaben dann z.B. Soll:31°C/ Ist:25°C AT:10°C Kennlinie 0,3/+4K
Über Nacht (22Uhr-5Uhr) waren es dann 5 Brennerstarts ohne Warmwasserbereitung aktiv.
Anlage: Vitodens-222-W, 13KW, 1HK ohne Mischer, FBH 120m² + 1 Handtuch-HK
Was kann diese kurzen Anläufe verursachen?
Gruß.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, die Drehzahl solltest du entsprechend anpassen oder im System für genügen Umlauf sorgen.
Die Fernbedienung für den Raumeinfluss gehört in den Führungsraum, in der Regel ist dieser der Wohnbereich/ das Wohnzimmer.
Beste Grüße °be