Hallo ich habe eine Viessmann Litola.
Im Haus ist in der oberen Etage alles ok.
Unten bleiben die Heizkörper meist oben heiß aber unten kalt.
Pumpe bereits getauscht und läuft.
Der vor und Rücklauf ist auch über 20 Grad Unterschied.
Der Brenner schaltet sich auch sehr sehr oft an und aus.
Alle 4 Minuten ca.
Was kann das noch sein
Den Durchfluss am HK schon mal kontrolliert ? Die meisten Ventile am HK sind einstellbar. Dazu hast unter dem Thermostatkopf eine messingfarbene Scala(meist von 1-6). Zusätzlich eine Markierung am Rand, um zu sehen, welcher Durchfluss eingestellt ist. Und ich vermute hier, dass überall der Kleinste eingestellt ist, was dazu führt, dass die Wärme nur langsam abgeführt wird, die Therme also taktet.
Im Normalfall brauchst dafür einen kleinen Spezialschlüssel, welcher sich ziemlich genau aufstecken lässt. Man kann es auch mit einer Zange versuchen, erkennt so aber nicht, welche Stufe gerade aktiv ist.
Oventrop Hv geht ein 13ner Schlüssel ,die mit dem Blauen Kunstoffeinsatz ventilbezeichnung GH.