Hallo zusammen,
Seit ein paar wochen habe ich bemerkt dass der Brenner schaltet nicht ab obwohl soll VL erreicht ist. Ich habe Vitodens 200w 35Kwh mit Weiche ohne Mischer.
Neigung ist 1.0 und Niveau ist 3. Soll Temperatur ist 22.
Das folgendes Bild ist mit 1 Grad Aussentemperatur, wo VL muss ~49 sein (Frostschutz nicht aktiv bei 1 Grad). Zusatzlich, Gerate moduliert ganz tag über 30%. Weiss jemand ob das richtig ist oder muss man was andern?
Der Vorlauf an der Weiche hat doch aber nur 51,8°C. Ein bissel Toleranz dazu.Passt.
Du kannst ja mal testen, ob er überhaupt anspricht, indem du mal kurz die Kurve auf 0,8 stellst.
Offenbar wird die Wärme gebraucht, weil dein Rücklauf relativ kühl zurückkommt.
Wann ich auf 0.8 stelle, dann moduliert am anfang mit 12 % und VL langsam geht runter. Aber schaltet brenner nicht ab.
Ich habe zwei kreise, primar und sekundar. Wenn ich primar UWP drehzahl andere dann modulation geht spontan hoch und bleibt. Sekundar kreis UWP is Wilo stratos eco 25/1-3 und ist auf Stufe 2. Kann ich hier was andern RL temp zu andern?