Hallo,unsere Vitodens 333 macht seit einigen Tagen pfeifende bzw. quietschende Geräuche.

von den Pumpen scheint das Geräusch nicht zu kommen, sondern eher aus Richtung des Brennraumes. Das Geräusch ist fast immer wenn der Brenner arbeitet, also die Kesseltemperatur abgesunken ist bzw. der Warmwasserspeicher aufgeheizt wird. Das Geräuch ist dann im ganzen Haus zu hören und das Gerät steht im Keller. Ein neuer Entlüfter wurde vor einigen Wochen im Rahmen einer Wartung gewechselt.

Haben Sie eine Idee, von wo dieses Gequietsche kommen kann.

Vielen Dank und freundliche Grüße

 

 

 

2 ANTWORTEN 2

Quietschen kann von falsch eingestellter CO2 Werte her kommen bei der Wartung oder er hat gar keine gemacht der Fachbetrieb sonst wäre es nicht da.
Eine andere Variante das es vom Gebläse her rührt.
Ich tippe auf ersteres.
Hol dein Fachbetrieb nochmals zu die das er es berichtigt.

Hallo kario,

anhand deiner Beschreibung vermute ich, dass das Gebläse einen Lagerschaden hat. Dieses solltest du durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.

Auch schlechte Verbrennungswerte können zu einem pfeifenden Geräusch der Heizungsanlage führen, diese sollten ebenfalls durch einen Heizungsfachbetrieb überprüft werden.

Beste Grüße °be