abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hallo, unsere Eurola macht kein warmwasser mehr

Hallo Viesmann Team, unsere Eurola macht kein Warmwasser mehr. Es gab keine Fehlermeldung und der Brenner startet im Schornsteinfeger Modus. Habt Ihr ne Idee?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Hausbesetzer,

 

läuft denn wenigstens die Speicherladepumpe an, wenn es eine Anforderung für die Warmwasserbereitung gibt und welche Speicherladetemperatur wird angezeigt?

Poste uns doch bitte noch die Herstellernummer von deinem Eurola, diese steht oben auf der Haube der Anlage.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Hausbesetzer,

 

läuft denn wenigstens die Speicherladepumpe an, wenn es eine Anforderung für die Warmwasserbereitung gibt und welche Speicherladetemperatur wird angezeigt?

Poste uns doch bitte noch die Herstellernummer von deinem Eurola, diese steht oben auf der Haube der Anlage.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team