Der Mischer ist einfach besser dazu in der Lage die Vorlauftemperatur auszuregeln. Es geht aber auch über den Heizkreis ohne Mischer, also nur über die Kesseltemperatur, nur eben nicht so exakt. Und da somit die Funktion nicht zu 100% gegeben ist, schreiben wird, dass es nur für den Heizkreis mit Mischer vorgesehen ist.
Bei Adresse b5 geht es um die Heizkreispumpe, also die Pumpe, die am Mischer angeschlossen ist. Die interne Pumpe ist die Kesselkreispumpe. Bei mehreren Heizkreisen macht es keinen Sinn dies abzuschalten, ansonsten werden die anderen Heizkreise ja nicht mehr vom Kessel versorgt.
Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team