Guten Tag, für meinen neuen Estrich im Heizkreis 3 war ich in der Codierung unterwegs und habe wohl etwas in der Codierung im Heizkreis 2 verstellt. Das Estrichprogramm läuft richtig, aber ich habe jetzt eine Hitze in der Hauptwohnung von 26°.
Die Heizung im Heizkreis 2 (Hauptwohnung) läuft im reduzierten Betrieb von 15° und hat aber eine Vorlauftemperatur von 39,5° mit gleichzeitig laufender Heizkreispumpe, obwohl im Zeitprogramm die Heizung aus sein sollte.
Ich stelle die Anlage nun immer wieder auf "nur Warmwasser", damit das Heizen eingestellt wird.
Haben Sie eine Idee was das Problem sein könnte.
Ich habe Sreenshuts der Vorgänge auf meinem Ipad.
Vielen Dank im Voraus!
Vitocrossal 300 mit Vitotronic 300
Öhm, ich denke, du hast ein Estrichtrocknungsprogramm am Laufen ? Und hier ist es irrelevant, welche Heizzeiten du im Zeitprogramm einstellst. Das Trocknungsprogramm muss erstmal bis zum Schluss durchlaufen.