Frostschutzmodus bei Vitodens 222-F Funktionsweise und Einstellmöglichkeiten?

Meine Heizung läuft derzeit auf Warmwasserbereitung - am Montagmorgen war jedoch der Heizkörper im Bad voll geheizt - die Nachttemperatur kann dabei auch unter Null gewesen sein.

Fragen:

Wie funktioniert der Frostschutzmdus ?

In welchen Menu kann die Werte einsehen bzw. ändern?

 

 

 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo m7450,

bei Werkseinstellung beginnt der Frostschutz bei einer Außentemperatur von 1°C und endet bei 3°C. Beeinflussen kann man dies über die Adresse A3 in der Gruppe Heizkreis.

Hierbei geht allerdings nur die Pumpe in Betrieb, um das Heizwasser umzuwälzen. Erst bei einer Außentemperatur von -5°C wird der reduzierte Betrieb aufgehoben und der Brenner geht in Betrieb.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Läuft die Anlage wirklich nur im WW-Betrieb? Bei mehreren Heizkreisen bitte alle kontrollieren.

Wenn ja, beobachte das Gerät bitte während einer Speicheraufheizung: Wenn dabei auch ein Heizkreis beheizt wird, schliesst vermutlich das Umschaltventil nicht mehr richtig.