Hallo,
nach Umstellung der Codieradresse 31 von 1 auf 0 läuft die Anlage.
Jedoch nur bis zum nächsten Ausschalten.
Das bedeutet, dass bei längerer Abwesenheit und z.B. Stromausfall
die Heizung nicht wieder anspringen würde.
Ich dachte, die Codierungen in beiden Ebenen werden dauerhaft gespeichert.
Bitte um Hilfe.
Gerät: Vitodens 200 (7170315), Standard-Bedieneinheit (Grundplatine
soeben gewechselt (incl. Umbaukit 230V-Zündung)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo jug97,
passen die Stellungen der Codierschalter auf der neuen LGM 29 (siehe Dateianhang) ?
Das schwarz dargestellte zeigt die Endstellung der einzelnen Dipschalter.
Beste Grüße °ro
Hallo jug97,
passen die Stellungen der Codierschalter auf der neuen LGM 29 (siehe Dateianhang) ?
Das schwarz dargestellte zeigt die Endstellung der einzelnen Dipschalter.
Beste Grüße °ro