kann mann durch ein externes Signal (o-10V) die Pumpe bzw. den Volumenstrom regeln ?
Es soll ein Pufferspeicher mit WW-Durchlauf-Bereitung (oberer Bereich) beheizt werden. Somit ist eine Vorlauftemperatur von ca. 50° constant erforderlich- über die AT-Regelung soll der Volumenstrom bemessen werden.
Die richtige, voreingestellte VL-Temperatur regelt dann Ihre Brennermodulation !?!?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
allo Marpoe,
du könntest z.B. mit einer externen Erweiterung EA1 die Anlage über ein 0-10 V Signal oder über einen potenzialfreien Kontakt anfordern.
Über die Codieradressen kann dann eingestellt werden, mit was für einer Vorlauftemperatur gefahren wird.
Die Pumpe bleibt hierbei allerdings im Regelbetrieb bzw. fährt mit einer erhöhten Drehzahl.
Viele Grüße °pa
allo Marpoe,
du könntest z.B. mit einer externen Erweiterung EA1 die Anlage über ein 0-10 V Signal oder über einen potenzialfreien Kontakt anfordern.
Über die Codieradressen kann dann eingestellt werden, mit was für einer Vorlauftemperatur gefahren wird.
Die Pumpe bleibt hierbei allerdings im Regelbetrieb bzw. fährt mit einer erhöhten Drehzahl.
Viele Grüße °pa