Bei unserer Heizung wurde von der Heizungsfirma nach Rücksprache mit Viessman jetzt die Heizkreispumpe ausgetauscht. Es ist jetzt die vierte seit Inbetriebnahme. Nachdem die BUS-Pumpe immer wieder ausgefallen ist, wurde jetzt eine 3-stufige eingebaut. Die Pumpe läuft aber trotz Nachtabsenkung weiter. Vorlauf ist kalt, aber die Pumpe läuft weiter. Ist das normal, oder kann man das abstellen? (Unnötiger Stromverbrauch)
Falls nicht, ist es möglich, die Pumpe durch ein zusätzliches Zeitschalrelais, dass in die 230 Volt Pumpenzuleitung eingebracht wird, abzuschalten? Oder gibt es dadurch Störungsmeldungen?
Seit der Umrüstung gibt es jetzt immer wieder die Störungsmeldung B1. Diese scheint aber keine Auswirkung zu haben, denn die Heizung läuft trotzdem, und nach dem Quittieren ist die Störungsmeldung auf dem Display erstmal wieder weg.
Ist das ok, das bei Einbau der 3-stufigen Pumpe diese Meldung fast jeden Tag neu auftaucht?
Noch ein dritter Punkt:
Der Brenner läuft. Meistens auf unterster Stufe der Modulation. Verbraucht etwa 5 Liter Gas. Schaltet dann ab, um sofort wieder einzuschalten. So geht das fortlaufend weiter. Gibt es eine Möglichkeit die Schaltabstände zu vergrößern, damit der Brenner nicht sofort wieder anläuft? Das ständige sofort wieder anlaufen des Brenners, soll den Wirkungsgrad verschlechtern. So habe ich jedenfalls in den verschiedenen Foren gelesen.
Mit freundlichen Grüßen
HSchiemeyer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo HSchiemeyer,
wie @Franky bereits richtig festgestellt hat, steht die Fehlermeldung B1 für eine Bus-Unterbrechung.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass bei dem Tausch der Pumpe die Anlage nicht auf die stufige Pumpe umgestellt wurde.
Über die Codieradressen wird dem Gerät gesagt, ob eine drehzahlgeregelte oder eine stufige Pumpe angeschlossen ist.
Wenn nun eine stufige Pumpe angeschlossen ist und die Codieradresse auf drehzahlgeregelter Pumpe steht, sucht die Regelung permanent nach einem Bus-Teilnehmer, welcher aber offensichtlich nicht vorhanden ist. Somit wird nach einiger Zeit auch wieder die Fehlermeldung B1 angezeigt.
Solange die Adresse nicht umgestellt wird, ist dauerhaft Spannung auf dem Pumpenstecker und die stufige Pumpe läuft dauerhaft.
Gerne verrate ich dir wie du in die Codierebene kommst und welche Adresse du umstellen musst.
Dazu müsste ich aber noch wissen welche Bedieneinheit bei dir installiert ist.
Ist eine mit "A,B,C,D-Tasten" oder eine mit roten und blauen Tasten installiert?
Schönen Gruß °be
Ok, vielen Dank für diese Information.
Eventuell hängt auch ein Relais auf der Leiterplatte.
Durch vorsichtiges Klopfen, mit einem isolierten Gegenstand, auf das Relais, kannst du versuchen dieses zu lösen.
Dies ist allerdings nur ein Notbehelf und es ist nicht garantiert, dass es danach wieder funktioniert.
Prüfen kann man das Relais, indem man die Anlage stromlos schaltet und es dann durchmisst.
Sollte es im stromlosen Zustand Durchgang haben, ist es defekt.
Schönen Gruß °be
Um das Relais durchzumessen, muss die Leiterplatte nicht ausgebaut werden.
Es sollten aber Fachkenntnisse im Bereich der Elektrotechnik vorhanden sein. 😉
Einzeln austauschen lässt sich das Relais leider nicht. Daher hast du vollkommen Recht, dass im schlechtesten Fall die komplette Leiterplatte ersetzt werden muss.
Eventuell kann aber ein Reset der VR18 schon Abhilfe schaffen.
Dazu sollte die Leiterplatte unter Spannung herausgezogen und nach dem Ausschalten der Anlage wieder eingesteckt werden.
Diese Arbeiten sollten aber definitiv nur durch einen Fachmann durchgeführt werden!
Schönen Gruß °be
Hallo HSchiemeyer,
wie @Franky bereits richtig festgestellt hat, steht die Fehlermeldung B1 für eine Bus-Unterbrechung.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass bei dem Tausch der Pumpe die Anlage nicht auf die stufige Pumpe umgestellt wurde.
Über die Codieradressen wird dem Gerät gesagt, ob eine drehzahlgeregelte oder eine stufige Pumpe angeschlossen ist.
Wenn nun eine stufige Pumpe angeschlossen ist und die Codieradresse auf drehzahlgeregelter Pumpe steht, sucht die Regelung permanent nach einem Bus-Teilnehmer, welcher aber offensichtlich nicht vorhanden ist. Somit wird nach einiger Zeit auch wieder die Fehlermeldung B1 angezeigt.
Solange die Adresse nicht umgestellt wird, ist dauerhaft Spannung auf dem Pumpenstecker und die stufige Pumpe läuft dauerhaft.
Gerne verrate ich dir wie du in die Codierebene kommst und welche Adresse du umstellen musst.
Dazu müsste ich aber noch wissen welche Bedieneinheit bei dir installiert ist.
Ist eine mit "A,B,C,D-Tasten" oder eine mit roten und blauen Tasten installiert?
Schönen Gruß °be
Ok, vielen Dank für diese Information.
Eventuell hängt auch ein Relais auf der Leiterplatte.
Durch vorsichtiges Klopfen, mit einem isolierten Gegenstand, auf das Relais, kannst du versuchen dieses zu lösen.
Dies ist allerdings nur ein Notbehelf und es ist nicht garantiert, dass es danach wieder funktioniert.
Prüfen kann man das Relais, indem man die Anlage stromlos schaltet und es dann durchmisst.
Sollte es im stromlosen Zustand Durchgang haben, ist es defekt.
Schönen Gruß °be
Um das Relais durchzumessen, muss die Leiterplatte nicht ausgebaut werden.
Es sollten aber Fachkenntnisse im Bereich der Elektrotechnik vorhanden sein. 😉
Einzeln austauschen lässt sich das Relais leider nicht. Daher hast du vollkommen Recht, dass im schlechtesten Fall die komplette Leiterplatte ersetzt werden muss.
Eventuell kann aber ein Reset der VR18 schon Abhilfe schaffen.
Dazu sollte die Leiterplatte unter Spannung herausgezogen und nach dem Ausschalten der Anlage wieder eingesteckt werden.
Diese Arbeiten sollten aber definitiv nur durch einen Fachmann durchgeführt werden!
Schönen Gruß °be
Bei unserer Eurola Heizung ist auch eine 3-stufige Heizkreispumpe eingebaut, die nachts trotz Umstellung der Codieradresse im Dauerbetrieb lief. Erst durch Herabsetzen der Reduziert-Sollwert Temperatur auf das Minimum(5°C) wird die Spannungsversorgung der Pumpe abgeschaltet, wenn die Außentemperatur höher als 5°C ist. Kann die Reduziert-Sollwert Temperatur in einem Codiermenü weiter herabgesetzt werden oder ist dies aus Frostschutzgründen nicht möglich? Müsste eine Bus-Pumpe dann nicht auch laufen?
Achtung: Durch die geänderte Reduziert-Sollwert Temperatur läuft die Heizung nachts evtl. gar nicht mehr, sodass das Ganze eventuell nur bei guter Hausisolation sinnvoll ist.
im Thread Schalthysterese 24kW Gaskessel Eurola bin ich auf ein Bild mit Codieradressen gestoßen. Darunter die Adresse 0C1 : Schaltschwelle für Frostschutz. Diese ist laut Eurola Serviceanleitung keiner Funktion zugeordnet, erfüllt aber genau den oben genannten Zweck. Habe während der Absenkphase (Außentemperatur=+1°C Absenktemperatur=5°C ) den Wert von 011 auf 009 geändert und die 3-stufige Pumpe ging aus. Dann wieder auf 011 geändert und die Pumpe blieb aus. Bei 012 geht die Pumpe wieder an. Vermutlich wurde erst durch die Veränderung der Wert in der Steuerung übernommen. Falls die Adresse noch nie verändert wurde, benutzt die Steuerung eine Frostschutzgrenze von 5°C.
Hier meine Vermutung über die Bedeutung der Werte an Adresse 0C1:
015 = 5°C
014 = 4°C
013 = 3°C
012 = 2°C
011 = 1°C
010 = 0°C
009 = -1°C
...
Zum Ändern der Codieradresse:
Menüpunkt Taste
ANLAGE D
FACHEINSTELLUNG C
BITTE CODE: B-C-C-B
CODIERUNG2 C
(mit einem zusätzlichen 10 Ohm Widerstand in der Außenfühler Leitung erscheint die Temperatur um ca. 4°C höher. Damit kann ähnliches erreicht werden, allerdings muss dann an der Solltemperatur/Niveau gedreht werden.)