im Thread Schalthysterese 24kW Gaskessel Eurola bin ich auf ein Bild mit Codieradressen gestoßen. Darunter die Adresse 0C1 : Schaltschwelle für Frostschutz. Diese ist laut Eurola Serviceanleitung keiner Funktion zugeordnet, erfüllt aber genau den oben genannten Zweck. Habe während der Absenkphase (Außentemperatur=+1°C Absenktemperatur=5°C ) den Wert von 011 auf 009 geändert und die 3-stufige Pumpe ging aus. Dann wieder auf 011 geändert und die Pumpe blieb aus. Bei 012 geht die Pumpe wieder an. Vermutlich wurde erst durch die Veränderung der Wert in der Steuerung übernommen. Falls die Adresse noch nie verändert wurde, benutzt die Steuerung eine Frostschutzgrenze von 5°C. Hier meine Vermutung über die Bedeutung der Werte an Adresse 0C1: 015 = 5°C 014 = 4°C 013 = 3°C 012 = 2°C 011 = 1°C 010 = 0°C 009 = -1°C ... Zum Ändern der Codieradresse: Menüpunkt Taste ANLAGE D FACHEINSTELLUNG C BITTE CODE: B-C-C-B CODIERUNG2 C (mit einem zusätzlichen 10 Ohm Widerstand in der Außenfühler Leitung erscheint die Temperatur um ca. 4°C höher. Damit kann ähnliches erreicht werden, allerdings muss dann an der Solltemperatur/Niveau gedreht werden.)