Hallo,
ich habe eine Vitodens 300-W (typ B3HB-11) seit ca 1,5 Jahren im Betrieb.
Vor 4 Wochen ist die Fußbodenheizung für eine Etage meines Hauses fertig geworden.
Das Funktionsheizen des Estrich hat begonnen.
Dazu habe ich an dem Heizkreis das Programm "Estrichtrocknung" F1:1 ausgewählt.
Der Mischer der Heizkreisverteilung regelt den Vorlauf zu den Fußbodenheizungen jetzt ziemlich genau auf 25°C.
Das ganze jedoch nun schon 5 Tage.
Laut dem (etwas groben) Diagramm 1 aus der Serviceanleitung sollte die Temperatur aber nach 3 Tagen
oder spätestens nach 4 Tagen auf 50°C erhöht werden.
Wie sehen die genauen Zeiten für das Programm 1 aus?
Kann das Heizprogramm "hängengeblieben" sein.
Kann man sehen, bei welchem Tag der Programmablauf steht?
Die Therme wurde zwischenzeitlich nicht ausgeschaltet, oder das Estrichprogramm neu gestartet.
Vielen Dank!