Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Heizungsfirma hat am 10.11.2014 das Estrichprogramm F 1:2 an meinem Vitodens 200 W eingestellt. Nach jetzt 29 Tagen, läuft die Anlage immer noch mit einer Vorlauftemperatur von 10 Grad. Laut der Serviceanleitung soll am 24. Tag wieder eine Erhöhung auf 35 Grad erfolgen. Der vorherige zeitliche Ablauf mit Temperaturerhöhung und Absenkung hat einigermaßen gestimmt. Ist zu erwarten, daß eine Temperaturerhöhung mit Absenkung noch erfolgt?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Karl Stocker
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Nein nach 30 tagen sollte mit dem Estrichprogramm Schluss sein. Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Nein nach 30 tagen sollte mit dem Estrichprogramm Schluss sein. Grüße
Hallo Karl Stocker,

wenn man nach dem Temperaturprofile geht, sollte eine Temperatur von ca. 30 - 35°C gefahren werden.
Wird der Heizkreis mit einem Mischer betrieben? Hier sollte einfach mal der Vorlauftemperatursensor und der Mischer überprüft werden.
Welche Vorlauftemperatur wird in der Diagnose für den entsprechenden Heizkreis angezeigt?

Viele Grüße °pa