Hallo zusammen,

wie kann ich das Estrich-Aufheizprogramm bei einer Vitodens 200 W beenden?

Hintergrund meiner Frage ist folgender. Gestern hat mein Heizungsbauer das Estrich-Aufheizprogramm Nr. 3 ausgewählt und gestartet. Die Nummer 5 passt allerdings besser zu dem vorgegebenen Aufheizprotokoll des Knauf Estrichs, der bei uns vergossen wurde. Nun möchte ich die Nr. 3 beenden/abbrechen und die Nr. 5 neu starten.

Das Programm Nr. 5 möchte ich am 12 Tag nicht runterfahren von 55 °C sondern weiter laufen lassen in diesem Temperaturbereich. Wie kann ich es einstellen?
Gibt es eventuell auch eine Möglichkeit ein individuelles Aufheizprogramm einzustellen?

Grüße

Konfet

2 ANTWORTEN 2

"wie kann ich das Estrich-Aufheizprogramm bei einer Vitodens 200 W beenden?"

Das ist vom Baujahr bzw. der verbauten Regelung abhängig. Üblich: Parameter F1 in Codierebene 2 manuell auf 0 setzen; ein individuelles Programm kann nicht eingestellt werden.

Wenn es mit 55°C weiterheizen soll musst du die Raumtemp. ganz noch oben drehen. Wenn das nicht reicht, noch die Heizkurve hochstellen. Dann C6:55 als Maximalbegrenzung einstellen. Später dann wieder auf 74 stellen.
Gruß
Heizing