Guten Tag.

Können Sie mir helfen die richtige Pumpe zu finden ?
So wie ich das bisher sehe gibt es meine Pumpe nicht mehr.
Im Anhang finden sie Fotos zum Ersatzteil.
Mit freundlichen Grüßen C.Dallwig
 

IMG_2341.jpegIMG_2342.jpeg

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Homer74 

 

Ersatzpumpenmotor:

 

2025-01-05 09_26_18-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Die richtige Pumpe wurde schon genannt:-)

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Die Nummer der Regelung nützt nichts. Wir brauchen die Gerätenummer. Steht oben neben dem Abgasanschluss.

Hallo @Homer74 

 

Ersatzpumpenmotor:

 

2025-01-05 09_26_18-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG

IMG_3454.jpegIMG_3455.jpeg

Die richtige Pumpe wurde schon genannt:-)

Vielen Dank

Hallo nochmal. Die neue Pumpe ist eingebaut und eine Wartung mit Wartungskit durchgeführt. Alles läuft soweit einwandfrei und es wird alles wieder warm. Einzigstes Problem ist, das jetzt die Störung C5 angezeigt wird und sofort nach dem quittieren wieder erscheint. Kann mir Jemand sagen was da los ist und was zu tun ist ?

Danke schon mal für etwaige Antworten

C5 bedeutet: Kommunikationsprobleme mit der Drehzahl geregelten Pumpe. Welcher Wert steht unter Codieradresse 30?

Das muss ich dann erst rausfinden. Wo finde ich das ? Ich fungiere leider nur als Helfer aus der Entfernung bei einer Bekannten…