Guten Tag.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die richtige Pumpe wurde schon genannt:-)
Die Nummer der Regelung nützt nichts. Wir brauchen die Gerätenummer. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Vielen Dank
Hallo nochmal. Die neue Pumpe ist eingebaut und eine Wartung mit Wartungskit durchgeführt. Alles läuft soweit einwandfrei und es wird alles wieder warm. Einzigstes Problem ist, das jetzt die Störung C5 angezeigt wird und sofort nach dem quittieren wieder erscheint. Kann mir Jemand sagen was da los ist und was zu tun ist ?
Danke schon mal für etwaige Antworten
C5 bedeutet: Kommunikationsprobleme mit der Drehzahl geregelten Pumpe. Welcher Wert steht unter Codieradresse 30?
Das muss ich dann erst rausfinden. Wo finde ich das ? Ich fungiere leider nur als Helfer aus der Entfernung bei einer Bekannten…