Hallo,
ich habe bezüglich meiner obigen Gasheizung folgende Fragen:
1. gehört die Prüfung des Flammkörpers zur routinemässigen Wartung?
2. ist die Inspektion des Flammkörpers ein zentraler Arbeitsschritt bei der Suche nach Ursachen von wiederholten "EB-Störungen"?
3. gibt es Defekte an Flammkörpern, die selbst vom Fachmann nicht erkannt werden können?
Ich hoffe, dass in dem Forum jemand dazu Antworten hat.
Vielen Dank im voraus für hilfreiche, aufklärende Hinweise.
Hi Uli,
3x Ja. Oft sieht man es dem Flammkörper schon an, wenn er Ionisations- Probleme macht.
Aber nicht immer ist das so und nicht jeder HB kennt den Zusammenhang mit der Leitfähigkeit
des Flammkörpers.
Um es zu belegen sollte er so vorgehen: Ioni- Strom messen -> FK tauschen -> Ioni- Strom messen ->
Strom sollte beim Start deutlich höher sein, als mit dem alten FK.
Gruß
Fiedel