Moin, kann mir jemand sagen, wie man den Druckschalter prüft?
Besten Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kann auch ein Fehler im Feuerungsautomaten sein.
Das kann sein, dass die Elektroden nass geworden sind.
Kann man die mit einem Föhn trocknen?
Ich lasse die Brennkammer über Nacht geöffnet..
Ja, kann man trocknen.
Hallo @Eike1
Hast du die Feuerungsautomaten auch eingeweicht?
Überprüfen Sie auch den Lüftersteuerungsstecker.
VG
Ich hoffe,nicht!
Fehlercode 28, den Sensor habe ich bis zum Stecker am Steuergerät gemessen.
12 kohm. Als io.
Die Ist Anzeige Gem. Vorlauftemperatur zeigt Balken.
Also Unterbrechung oder Kurzschluss. 🤔.
Ich habe das Entlüftungsprogramm durchlaufen lassen.
Der Brenner zündet ganz normal.
Die rote Störlampe blickt jedoch und der Sensor zeigt immer noch Balken.
Kein Fehlercode mehr.
Die gemischte Vorlauftemperatur deutet auf den Fühler einer hydraulischen Weiche. Nun ist die Frage,ob es überhaupt eine hydr.Weiche gibt? Eventuell ist nur ein falsches Schema codiert?
Codieradresse 52 war falsch.
Ich gehe gerade alle Codieradresse der Ebene 2 durch.
E5 steht auf 0.
Da habe ich keine Legende im Heft gefunden.
Stand sicher auf 1 oder ? Ohne Weiche auf Null setzen.
Adresse E5 darf nicht verstellt werden. Ohne, dass ich jetzt sagen könnte, was die bewirkt.
Moin Moin,
wenn meine Theorie stimmt, dann hat sich zwischen dem Rohr des WT und des Gehäuses Schlamm abgesetzt.
Und der wirkt als Schwamm für das Kondensat.
Im Winter funktioniert es, weil der Brenner fast ständig warm ist.
Bei der Umstellung auf nur Warmwasser geht der Kessel in einen "Gammelbetrieb" und das Kondensat verdunstet nicht mehr so stark.
Deswegen auch die intensive Spülung. Mit viel Schmutz.
Ich bin gespannt, ob meine Theorie stimmt.
Ich konnte leider nur mit der Spachtel durch die Zwischenräume den Schlamm lösen und ausspülen.
Kann man dieses Reinigungsmittel verwenden?
Nicht für Edelstahl? 🤔.
,,Nicht für Edelstahl,, steht da gar nicht drauf.
Es soll vielmehr zeigen,dass der Reiniger auch für Aluminiumlegierungen verwendet werden kann. Aluminium kommt mit Basen nicht gut zurecht. Bei Edelstahl sollte z.B.kein Chlorreiniger eingesetzt werden.
Und was du meinst,ist kein Schlamm,sondern Kesselstein. Schlamm lässt sich mit reinem Wasser lösen. Für den Kesselstein braucht's mechanische und chemische Bearbeitung.
Die Probleme entstehen auch nicht,weil hier irgendwas als Schwamm fungiert. Sie kommen schlicht dadurch,dass das Kondensat nicht schnell genug ablaufen kann.
Ist der Wärmetauscher aus Edelstahl oder Aluminium?
Kann ich diesen Reiniger verwenden?
Bei der Vitodens mit Sicherheit Edelstahl. Und ja,du kannst fast jeden Reiniger verwenden,wenn er kein Chlor enthält.
Ich nehme ganz gerne Sanit und Fauch.
Wenn ich mir das mit dem Kesselstein so recht überlege:
an 3 Stellen bin ich mit der Spachtel nicht zur Außenwandung durchgekommen.
Hart wie Stein und ich wollte nichts kaputt machen.
Auf ca. 4 Uhr und ca. 8 Uhr.
Da muss ich wahrscheinlich mit Fauch nachhelfen.
Wenn das stark genug ist.
Den Wärmetauscher zerlegen traue ich mich dann doch nicht.
Allen ein erholsames Wochenende 👍
Hallo @Eike1
Dann sehen Sie, dass der Wärmetauscher vor einem Jahr sehr schlecht gereinigt wurde.
Wenn Sie einen Reiniger verwenden und ihn eine Weile einwirken lassen, können Sie die Spalten zwischen den Wärmetauscherrohren langsam mit einem Spachtel aufbrechen. Das erfordert Zeit und Geduld.
VG
Den Wärmetauscher könntest eh nicht zerlegen.