VitoDens 333-F Typ B3TA-19
Aufbaukit mit Mischer
Vitotronic 200 Typ HO1C
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich monitore meine neue VitoDens 333-F mittels Optolink-Kabel und Laptop mit "ViessData"-Software.
Da jetzt die Heizung morgens zu laufen beginnt, habe ich gesehen, dass erst ca. 10 Minuten nach Beginn des Normalbetriebes die Kesseltemperatur schnell (10 Min.) auf Raumtemperatur sinkt und erst nach weiteren ca. 20 Min. die Heizung anspringt. Dies ergibt eine Verzögerung von insgesamt 40 Minuten. Da die HK2 Pumpe durchläuft, vermute ich, dass die Anfangsverzögerung dadurch verursacht wird, dass der Mischer zugefahren ist und erst öffnen muss.
Leider kann ich dies nicht verifizieren, da ich bei der Datenpunktadresse 0x354C keine Mischerposition erhalte. Die Anzeige steht konstant bei "1".
Können Sie mir bitte mitteilen, ob diese Adresse für meine Heizung überhaupt gültig ist, bzw. an welcher Adresse ich die Mischerposition auslesen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Henz Wiemann
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Henz Wiemann,
zur "ViessData" stehen uns keine Datenpunktliste zur Verfügung. Ich vermute, dass hier nur angegeben wird, ob der Mischer angeschlossen ist oder nicht.
In deiner Frage "Interne Pumpe läuft durch" habe ich bereits eine paar Dinge beschrieben, die überprüft werden sollten.
Viele Grüße °pa
Hallo Henz Wiemann,
zur "ViessData" stehen uns keine Datenpunktliste zur Verfügung. Ich vermute, dass hier nur angegeben wird, ob der Mischer angeschlossen ist oder nicht.
In deiner Frage "Interne Pumpe läuft durch" habe ich bereits eine paar Dinge beschrieben, die überprüft werden sollten.