Brennerstatus aus; Heizung bleibt kalt

Vielleicht hat jemand eine Lösung:

Unsere Vitodens 200-W B2HF-19 Gastherme zeigt sowohl in der ViCareApp als auch an der Therme an, dass die Heizung gem. eingestelltem Zeitplan in Betrieb ist. Tatsächlich sind alle Heizkörper kalt und der Brennerstatus ist „aus“!

Ich habe mehrfach alle Einstellungen überprüft, alle zeigen die seit Ewigkeiten geltenden Einstellungen an. Seit dem vergangenen Wochenende ist aber ist die Heizung kalt - Warmwasserbetrieb funktioniert aber einwandfrei weiter!

Zwischendurch war lediglich kurz der Hinweis auf „Sommensparschaltung aktiviert“ angezeigt worden, obwohl es draußen 10 Grad sind….

4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Ich gehe von witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung aus.

 

Wegen falscher Einstellung:

Die Sommersparschaltung wird meines Wissens aktiviert, wenn

  • das Zeitprogramm das vorgibt 
  • Der Raumtemperatur-Sollwert, der im Zeitprogramm eingestellt ist, von der Außentemperatur überschritten wird
  • die Heizgrenze (Parameter 1395.1) von der Außentemperatur überschritten wird

 

Falls ViCare-Thermostate vorhanden sind, so könnten die die Abschaltung der Heizung veranlassen, wenn in allen Räumen die eingestellte Temperatur erreicht ist.

 

Wegen eines Hardwarefehlers:

  • Da fällt mir ein defekter Außenfühler ein, der falsche Werte übermittelt. Evtl. ist da auch nur ein Wackelkontakt vorhanden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Okay, Danke.

die Heizgrenze habe ich schon mal hochgestellt. Den Außenfühler lasse ich prüfen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Auf welchem Wert stand die Heizgrenze. In der Voreinstellung stellt Viessmann die auf 25°C, also jenseits von Gut und Böse, deshalb in der Regel nicht wirksam.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ich würde denken,dass das Umschaltventil in Stellung WW stehen geblieben ist.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Ich gehe von witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung aus.

 

Wegen falscher Einstellung:

Die Sommersparschaltung wird meines Wissens aktiviert, wenn

  • das Zeitprogramm das vorgibt 
  • Der Raumtemperatur-Sollwert, der im Zeitprogramm eingestellt ist, von der Außentemperatur überschritten wird
  • die Heizgrenze (Parameter 1395.1) von der Außentemperatur überschritten wird

 

Falls ViCare-Thermostate vorhanden sind, so könnten die die Abschaltung der Heizung veranlassen, wenn in allen Räumen die eingestellte Temperatur erreicht ist.

 

Wegen eines Hardwarefehlers:

  • Da fällt mir ein defekter Außenfühler ein, der falsche Werte übermittelt. Evtl. ist da auch nur ein Wackelkontakt vorhanden.

Okay, Danke.

die Heizgrenze habe ich schon mal hochgestellt. Den Außenfühler lasse ich prüfen.

Auf welchem Wert stand die Heizgrenze. In der Voreinstellung stellt Viessmann die auf 25°C, also jenseits von Gut und Böse, deshalb in der Regel nicht wirksam.

Ich würde denken,dass das Umschaltventil in Stellung WW stehen geblieben ist.

Danke. 
Die Heizgrenze habe ich auf 28 Grad erhöht und das Zeitprogramm zurück gesetzt und neu eingestellt. Heizkurve und Niveau runter gesetzt und wieder angepasst. Heizung läuft zwar jetzt wieder ?!? aber mit geringer Heizleistung…. Morgen kommt der Monteur. Danke für die Vorschläge!

@Franky 

Es geht aber um einen fast noch neuen Vitodens 200-W, B2HF

Außerdem war da von der Meldung "Sommersparschaltung aktiviert..." die Rede.