Habe in 4,5 Monaten 31000 Brennerstarts.
Die Anlage 60kw wurde an vorhandene Anschlüsse angebracht. Kein Puffer. Mehrfamilien Haus mit Geschäft. Es wird insgesamt nicht soviel geheizt.
Kann mir irgendwer sagen ob das noch im normalen Bereich liegt ? Heitkreis 1 zeigt 70 grad wenn Warmwasser aufgeheizt wird ! Ist das normal ?
ich schaue mal nach . weil ich da keine ahnung habe . ist der Egler in der Heizung integriert oder seperat?
ja
Hallo nochmal nach längerer Beobachtung ist mir aufgefallen das wenn der Brenner Startet der manuelle Fühler im Heizkreis um 10 Grad sinkt . Wenn der Brenner wieder aus ist steigt die Temperatur wieder. Sollte das nicht umgekehrt sein ?
Hallo @MG79
Die eingestellten Adresswerte bräuchte ich zur Klärung der Regelungseinstellungen
Gruppengeneral
00:
39:
51:
52:
53:
9F:
Gruppe von Kesseln
04:
Sanitärwassergruppe
5b:
60:
6F:
Gruppe HK1
A2:
Gruppe HK2
A2:
A7:
A8:
VG
00 6
39 2
51 0
52 1
53 2
9F 8
04 1
5B 0
Nochmal beim Warmwasser kommt die Heizung in die Modelation. Bei Heizkreis nur selten. Schalter immer ab . Gerade 1 Mieter getroffen bei dem stehen die Thermostate auf 2,5. Das Wasser kommt auch kälter zurück im Heizkreis.
Hallo @MG79
04 muss auf 0 verschoben werden
und 9F können gesenkt werden, wenn es jedoch parallel zu HK1 arbeitet, hat dies keine Auswirkung, da der Wärmebedarf von HK1 immer höher ist als der von HK2.
Für den hydraulischen Verteiler müsste der Durchfluss auf der Sekundärseite erhöht und die HK1-Pumpe auf maximale Leistung eingestellt werden.
VG
Anschließend können Sie aufgrund des höheren Durchflusses die Heizkurve für HK1 absenken und die Kesselpumpe auf Stufe 4 stellen.
Das Problem besteht darin, dass sich die Kesseltemperatur an den höheren Temperaturbedarf von HK1 (Heizkörper) anpasst, das im Vergleich zur HK2-Fußbodenheizung eine kleinere Heizung ist. Aufgrund der höheren Eintrittstemperatur schließt das Mischventil weiter und reduziert den Sekundärstrom an der hydraulischen Weiche.
Deshalb werden die Brennerstarts erhöht.
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb sollten die Durchflussraten am hydraulischen Verteiler wie folgt sein.
130 % auf der Sekundärseite.
VG
Vielen Dank. Ich werde es mal umstellen auf 4 0 und berichten . Aber zum Heizkreis 1 muss ich sagen da wird nicht soviel Heizleistung gebraucht wie beim Heizkreis 2(mit Mischer) . Heizkreis 1 Läden/Büro nur einer ist da regelmäsig da die anderen 2 mal die Woche. Heizkreis 2 ist keine Fußbodenheizung sondern auch nur Heizkörper. Heizkreiß 2 braucht auf jedenfall mehr wärme als 1. Hatte mal Heizkreis 2 in nur Warmwasser gestellt zum testen da sprang die Heizung nicht an weil Heikreis1 fast nichts braucht. Kann es sein das die Pumpe im Heizkreis 2 zu schwach ist? aber andereseits ist es in den Wohnungen vom Heizkreis 2 ja warm......
Hallo @MG79
OK, dann haben Sie an beiden Heizschlangen Heizkörper.
In Ihrem Fall wäre es notwendig, den Sekundärdurchfluss zu erhöhen, aber die vorhandene Pumpe am HK2 ist bereits auf Maximum eingestellt, sodass es eigentlich keine andere Lösung gibt, als eine leistungsstärkere Pumpe zu installieren.
VG
ok das werde ich mal mit dem Heizungsbauer besprechen. Hoffentlich bringt das den Erfolg
Hallo @MG79
Es ist notwendig, 04:0, die Kesselpumpe auf Stufe 4 zu stellen und es wäre sinnvoll, 9F auf 0 zu stellen, damit die gewünschte Temperatur des Kessels gesenkt wird
VG
Der meint Pufferspeicher einbauen sonst wird das nichts. Das kann doch nicht sein. hat ja vorher auch ohne probleme funtioniert 29 Jahre lang. mit neuen Pumpe habe ich ja kein problem....