Hallo,
es geht um eine Atola mit Tri-Matic. Folgendes Fehlerbild:
Der Brenner schaltet auch nach erreichen der (werkseitig eingestellten) Kesseltemperatur (KT) von 75 Grad nicht direkt ab. Der Brenner schaltet ab bei ca. 90 Grad KT. Die Speichertemperatur des Warmwasserspeichers zeigt dann 70 Grad.
Es blinken dabei die rote und grüne Leuchtdiode gleichzeitig. 15 mal im gleichen Takt; kurze Pause; wieder 15 mal.
Wenn ich die Anlage eingeschaltet lasse springt der Brenner nach kurzer Zeit (einige Minuten) wieder an.
Vor einigen Wochen trat dieser Fehler bereits sporadisch auf. Ein Handwerker hat daraufhin den Gasfeuerungsautomaten sowie den Zünd/ Überwachungsblock getauscht.
Die Sensoren zeigen folgende Werte:
Nr 1 Außentemperatur: 510 Ohm bei ca. 25 Grad
Nr 3 Kesseltemperatur: 666 Ohm bei 90 Grad; 616 bei ca 70 Grad
Nr 5 Speichertemperatur: 203 Ohm bei ca 70 Grad.
Für Anregungen zur Fehleranalyse und Hinweise wäre ich dankbar.
Grüße, Thomas
Die Trimatic hat die Nr. 7450 260 114 703
Hallo Thomas!
Deine Werte von Außenfühler und Speicherfühler passen nicht. Laut Fühlerwert müsstest du ca +5° Außentemperatur haben und dein Speicherfühlerwert passt gar nicht. Hat deine Schaltuhr schon eine "?" Taste und werden da Werte angezeigt? Edit: hab grade im Video gesehen, Fragezeichentaste gibts keine.
Wenn du die graue Klappe öffnest, sind da Zahlen von 1-10 zu sehen, was passiert, wenn du auf "1" und danach mal auf "2" stellst? Ich vermute, in Stellung 2 blinkt die rote LED, was bedeutet, Speicherfühler defekt. Edit: in Stellung 1 denke ich, dass die grüne LED blinkt, Außenfühler defekt.
VG Andre
Hallo Andre,
danke für das Feedback. Gib es Kennlinien für die Fühlerwerte?
Die Zahlen kenne ich. Hab schon vermutet, dass das Analyseprogramme sind.
Zu Stellung 2 siehe Video.
https://www.magentacloud.de/lnk/i1NgvgGg
Stellung 1 werde ich heute Abend noch mal filmen.
Grüße, Thomas
Hallo Thomas!
Die Kennlinien kann ich dir per Mail schicken. Stellung 2 das rote blinken bedeutet Speichersensor defekt.
Wenn in Stellung 1 die grüne LED blinkt, ist auch noch der Außenfühler defekt. Laut den gemessenen Werten sind sie defekt.
In der grauen Klappe stehen die Erklärungen:
ATS=Außentemperatursensor
KTS=Kesseltemperatursensor
VTS=Vorlauftemperatursensor
STS=Speichertemperatursensor
FG=Fernbedienung
ATS und VTS ist die grüne LED, KTS und STS ist die rote LED
Die anderen Stellungen erklären sich ja von allein.
VG Andre