Hallo, es geht um eine Atola mit Tri-Matic. Folgendes Fehlerbild: Der Brenner schaltet auch nach erreichen der (werkseitig eingestellten) Kesseltemperatur (KT) von 75 Grad nicht direkt ab. Der Brenner schaltet ab bei ca. 90 Grad KT. Die Speichertemperatur des Warmwasserspeichers zeigt dann 70 Grad. Es blinken dabei die rote und grüne Leuchtdiode gleichzeitig. 15 mal im gleichen Takt; kurze Pause; wieder 15 mal. Wenn ich die Anlage eingeschaltet lasse springt der Brenner nach kurzer Zeit (einige Minuten) wieder an. Vor einigen Wochen trat dieser Fehler bereits sporadisch auf. Ein Handwerker hat daraufhin den Gasfeuerungsautomaten sowie den Zünd/ Überwachungsblock getauscht. Die Sensoren zeigen folgende Werte: Nr 1 Außentemperatur: 510 Ohm bei ca. 25 Grad Nr 3 Kesseltemperatur: 666 Ohm bei 90 Grad; 616 bei ca 70 Grad Nr 5 Speichertemperatur: 203 Ohm bei ca 70 Grad. Für Anregungen zur Fehleranalyse und Hinweise wäre ich dankbar. Grüße, Thomas Die Trimatic hat die Nr. 7450 260 114 703