abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Atola schaltet nicht ab

Hallo,

es geht um eine Atola mit Tri-Matic. Folgendes Fehlerbild: 

Der Brenner schaltet auch nach erreichen der (werkseitig eingestellten) Kesseltemperatur (KT) von 75 Grad nicht direkt ab. Der Brenner schaltet ab bei ca. 90 Grad KT. Die Speichertemperatur des Warmwasserspeichers zeigt dann 70 Grad. 

Es blinken dabei die rote und grüne Leuchtdiode gleichzeitig. 15 mal im gleichen Takt; kurze Pause; wieder 15 mal. 

Wenn ich die Anlage eingeschaltet lasse springt der Brenner nach kurzer Zeit (einige Minuten) wieder an. 

Vor einigen Wochen trat dieser Fehler bereits sporadisch auf. Ein Handwerker hat daraufhin den Gasfeuerungsautomaten sowie den Zünd/ Überwachungsblock getauscht. 

Die Sensoren zeigen folgende Werte: 

Nr 1 Außentemperatur: 510 Ohm bei ca. 25 Grad

Nr 3 Kesseltemperatur: 666 Ohm bei 90 Grad; 616 bei ca 70 Grad

Nr 5 Speichertemperatur: 203 Ohm bei ca 70 Grad. 

Für Anregungen zur Fehleranalyse und Hinweise wäre ich dankbar.

Grüße, Thomas

 

Die Trimatic hat die Nr. 7450 260 114 703

 

10 ANTWORTEN 10

hier als Ergänzung eine Aufnahme der Leuchtdioden.

https://www.magentacloud.de/lnk/6LNgvDax

Bitte poste noch die Herstellnummer der Trimatic

@Thomas_D1
Hast du schon mal die Codieradressen überprüft an der Regelung ?

Codieradressen ? Das sagt mir leider nichts.
Wie macht man das?

Nenn erst mal die Herstellnummer.....

Wenn da nämlich z.b. eine Trimatic P Dienst tut, gibts da noch keine Codieradressen.

@Thomas_D1

Drücke mal an der Schaltuhr die dritte rote und zweite blaue Taste gemeinsam bis im Display 01:00 steht.
Wenn das hin bekommen hast reden wir nochmal.

Da ändert sich mit dem drücken nichts; es bleibt weiter die Uhrzeit angezeigt.
Über die Codierung habe ich folgende Info gefunden:

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF
Die ist für das Modell 7450361.

Gibt es die Anleitung auch für mein Modell (7450 260)?

Hallo Thomas!

Deine Werte von Außenfühler und Speicherfühler passen nicht. Laut Fühlerwert müsstest du ca +5° Außentemperatur haben und dein Speicherfühlerwert passt gar nicht. Hat deine Schaltuhr schon eine "?" Taste und werden da Werte angezeigt? Edit: hab grade im Video gesehen, Fragezeichentaste gibts keine.


Wenn du die graue Klappe öffnest, sind da Zahlen von 1-10 zu sehen, was passiert, wenn du auf "1" und danach mal auf "2" stellst? Ich vermute, in Stellung 2 blinkt die rote LED, was bedeutet, Speicherfühler defekt. Edit: in Stellung 1 denke ich, dass die grüne LED blinkt, Außenfühler defekt.

VG Andre

Hallo Andre,
danke für das Feedback. Gib es Kennlinien für die Fühlerwerte?

Die Zahlen kenne ich. Hab schon vermutet, dass das Analyseprogramme sind.

Zu Stellung 2 siehe Video.
https://www.magentacloud.de/lnk/i1NgvgGg

Stellung 1 werde ich heute Abend noch mal filmen.

Grüße, Thomas

Hallo Thomas!
Die Kennlinien kann ich dir per Mail schicken. Stellung 2 das rote blinken bedeutet Speichersensor defekt.
Wenn in Stellung 1 die grüne LED blinkt, ist auch noch der Außenfühler defekt. Laut den gemessenen Werten sind sie defekt.
In der grauen Klappe stehen die Erklärungen:
ATS=Außentemperatursensor
KTS=Kesseltemperatursensor
VTS=Vorlauftemperatursensor
STS=Speichertemperatursensor
FG=Fernbedienung

ATS und VTS ist die grüne LED, KTS und STS ist die rote LED
Die anderen Stellungen erklären sich ja von allein.

VG Andre

Top-Lösungsautoren