abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Zirkulationspumpe PTEF19T

Hallo wir sind zu 96 % dabei die Anlage zu bestellen. Im Angebot steckt eine Zirkulationspumpe. Da wir bisher auf dies (durch Ausschalten) verzichtet haben (als nicht notwendig erachteten) aber nun im Angebot und Verkäufer es hieß die muß sein ist technisch notwendig ist eine Hochleistungpume --ist dem so? braucht das System PT2 eine Zirkulationspumpe

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Dirk,

 

wenn der Rohrleitungsinhalt vom WW Speicher bis zur entferntesten Zapfstelle unter 3 Liter ist kann auf die Zirkulationsleitung verzichtet werden.

Das hat nichts mit dem PT2 zu tun.

 

Wenn das mehr als 3 Liter sind muss eine Zirkulationsleitung + Pumpe eingebaut werden.

 

https://www.ikz.de/detail/news/detail/das-dvgw-arbeitsblatt-w551-und-die-3-l-regel/

 

https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/3080/3-Liter-Regel

 

VG Michael

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo DerDirk,

eine Zirkulationspumpe erhöht den Warmwasserkomfort und reduzieren den Wasserverbrauch. Diese Vorteile resultieren aus der sofortigen Verfügbarkeit von Warmwasser an der Zapfstelle. Schlechte Wärmedämmung der Zirkulationsleitung kann jedoch zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Wir empfehlen, ab einer Leitungslänge von 7 m eine Zirkulation zu planen.

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

 

>>(durch Ausschalten) verzichtet haben

 

eine Zirkulationspumpe muss aus hygienischen Gründen mindestens alle 8 Stunden in Betrieb gekommen werden.

 

siehe u.a.

https://www.ikz.de/sanitaertechnik/news/detail/warmes-wasser-fliesst-im-kreis/

 

Alternativ muss die Leitung hydraulisch abgeklemmt werden.

 

VG

Hallo noch mal,

 

also 7 meter haben wir nicht und sind interessiert die Zirkulationspumpe aus dem  Angebot herauszunehmen....es sei denn diese ist technisch für den Betrieb des PT2 notwendig und muß verbaut werden.

Der Verkäufer sprach von einer Hochleistungspumpe und das wäre diese wohl und ist daher wohl nötig? 

Ist dem so?

 

Best

Dirk

Hallo Dirk,

 

wenn der Rohrleitungsinhalt vom WW Speicher bis zur entferntesten Zapfstelle unter 3 Liter ist kann auf die Zirkulationsleitung verzichtet werden.

Das hat nichts mit dem PT2 zu tun.

 

Wenn das mehr als 3 Liter sind muss eine Zirkulationsleitung + Pumpe eingebaut werden.

 

https://www.ikz.de/detail/news/detail/das-dvgw-arbeitsblatt-w551-und-die-3-l-regel/

 

https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/3080/3-Liter-Regel

 

VG Michael

 

Großen Dank

 

Top-Lösungsautoren