Wir haben in einem Neubau 8 Parteien Heizlast ca. 45 kW, KFW70-Haus einen Vitotwin 300-W Herstellernr. 7769547 und einen Vitodens 300-W Nr. 7560882 verbaut. Zusätzlich ist ein Pufferspeicher mit 1000 Liter verbaut. Für die Warmwasserbereitung ist eine friwasta-plus mit 50 l/min eingebaut.
Der Vitotwin 300-W taktet meines erachtens zu häufig. Laufzeit ca. 10 Minuten, anschließende 10 Min Pause dann springt er wieder an. Ich habe dies an einem ziemlich sonnigen Tag festgestellt. Außentemperaturfühler zeigte 14,2°C an. In meiner Wohnung gab es in der Zeit keine Wärmeabnahme da die Innentemeratur schon über 22C durch solare Einstrahlung lag. In den 20 Minuten war nur ca. 2 mal Warmwasserentnahme für jeweils max. 4 Minuten.
Das Haus ist ein Neubau die Anlage läuft seit ca. 30.10.16 und hat seit dem nur ca 1430 kWh Strom produziert.
Eigentlich sollte so ein Mini-BHKW doch eigentlich "durchlaufen".