Hallo Markus, hast Du 3 Heizkreise? Stelle hier mal bitte Deine Hydraulikschema-/plan rein. Erstmal: wie hier schon von @Wangnick geschrieben ist die "obere Pufferspeichertemperatur" beim Vitocell 120 E der Sensor, der im oberen Bereich der unteren Pufferzone (HK-Zone) ist. Der 120E hat zwei Puffer-Zonen (HK unten, WW oben) die über ein Lochblech miteinander verbunden sind. Und die WW-Temperatur ist ein Sensor der im oberen Bereich der oberen WW-Zone angebracht ist. Aus dem HK-Pufferspeicher bekommen die HKs ihr Wasser. Wenn bei Dir die Pufferspeichertemp 29,4°C ist, dürfte das der Grund sein, warum HK1-IST nur 29,1°C hat obwohl HK1-SOLL 39°C ist. Und weil das HK-Wasser anscheinend nicht bis zum Soll erwärmt werden kann, schaltet sich bei Dir vermutlich dann der Heizstab ein. Ich denke daher nicht, dass der eingeschaltete Heizstab bei Dir das Problem ist, das ist vermutlich nur eine Folge davon, dass das Wasser sonst anscheinend nicht ausreichend warm wird. Prüfe mal ob alle Rohre wie im Schema/Plan angeschlossen sind. In den beiden Rückläufen von der Vitocell 120E (WW-Zone-RL, HK-Zone-RL) sitzt ein Umschaltventil, das sollte bei WW-Bereitung und HK-Betrieb unterschiedlich stehen. Prüfe das mal. Bei anderen (auch bei mir) war das nicht in Ordnung (oder dessen Steuerung) und das hat dann zu ähnlichen Effekten wie bei Dir geführt. Bei einer Warmwasser-Wunschtemperatur von 44°C und eine Hysterese von 2,5K schaltet sich die WW-Bereitung erst bei Unterschreitung von 41,5°C ein, das ist ja recht nah an der HK-Soll von 39°C. Da kann es dann auch zu stärkerer Vermischung kommen und die WW-Zone wird von der HK-Zone zu stark erwärmt. Wie sieht bei Dir die Zirkulation an der Frischwasserstation aus? Die entnimmt ja das Wasser aus der WW-Zone und leitet es abgekühlt in die HK-Zone wieder ein. Kühlt also die HK-Zone aus. Und das wärmere, obere Wasser der HK-Zone strömt dann in die WW-Zone (und erwärmt die WW-Zone). Ja nach Temperaturschichtung kann es auch sein, dass die WW-Zone zu lange zum erwärmen braucht, weil durch die Zirkulation der FriWa dort immer Wärme entnommen wird und in die HK-Zone geleitet wird. Wie ist die Zirkulation an Deiner Frischwasserstation eingestellt? Schalte sie mal (erstmal testweise) an der FriWa auf "auf Anforderung". Verbessert sich dadurch etwas wenn die Zirkulation nicht läuft? Viel Erfolg.
... Mehr anzeigen