@Amerigo schrieb: Erwarten würde ich, dass grundsätzlich das VL-Wasser erst dann in den WW-Pufferspeicher eingespeist wird, wenn dessen Temperatur mindestens auf die Temperatur des WW-Pufferspeichers aufgewärmt ist. Solange müsste der VL/RL im Kreis geführt werden. Dem ist aber offensichtlich nicht so! Doch, dem ist so. Das im Kreis geführte VL/RL-Wasser der WP ist aber super schnell auf Temperatur. Und dann passiert folgendes: Um VL-Wasser in den WW-Pufferspeicher einzuspeisen muss zwingend RL-Wasser entnommen werden. Dieses RL-Wasser ist aber vom Boden des oberen Bereichs, und daher nahe der Heizwassertemperatur, also recht kühl. Und dieses RL-Wasser aus dem WW-Pufferspeicher wird dann zur WP geführt und dort um ca. 2-3K erwärmt. Es ist also immer noch relativ kühl. Und dieses etwas wärmere aber noch relativ kühle Wasser muss dann als VL zurück in den WW-Pufferspeicher, damit weiter von dort RL-Wasser entnommen und weiter erwärmt werden kann. Man sollte dabei aber beachten, dass a) der WW-Pufferspeichertemperaturfühler nicht ganz oben sitzt, sondern kanpp unterhalb der VL-Einspeisung, und dass b) die Vitotrans ganz oben im Dom entnimmt, noch höher als die VL-Einspeisung. Insofern steht also während des WW-Nachheizvorgangs oben im Puffer immer noch eine gewisse Schicht heißes Pufferwasser für die WW-Bereitung zur Verfügung. Das kann man gut anhand der VBUS-Daten der Vitotrans nachvollziehen. LG, Sebastian