Hallo Peter Danke für deine schnelle Antwort. Ohne seperaten Wärmenpumpenzähler (den ich habe) würde das allerdings nicht sofort auffallen. Aber schließlich muß ja der tatsächliche Verbrauch bezahlt werden. Daher sollte Viessman im eigenen Interesse schleunigst dieses Problem beseitigen, so wie jetzt gauckeln die Anzeigewerte traumhafte Verbrauchswerte vor die tatsächlich nicht existieren! Zu den SCOP Werten nochmal, zumindestens bei meiner Anlage beruhen die Werte nicht nur auf den falschen Werten sondern man nutzt nichtmals den durch die Inneneinheit selbst ermittelten verbrauchswert Wert von 268,9KWH sondern warum auch immer nur 179.8KWh woher auch immer dieser Wert stammen mag. Das ist ein für mich ein eindeutiger Bug. Wenn man einzelne ermittelten Werte mit dem Leistungdiagramm der Außeneinheit abgleicht Aussentemperatur, Vorlauftemperatur, ausgewiesene momentane Wärmeleistung und den daraus ermittelten elektrische Leistungen stellt man schnell fest das, das Leistungsdiagramm diesen Wert gar nicht hergibt durchweg zu niedrige Ströme und somit zu hohe COP Werte die Wärme leistung läßt sich jawohl aus den Vorlauf/ Rücklauftemperaturen und dem Volumenstrom annähernd genau berechnen also dann mit der richtigen Kennlinie abgleicht und Standby und Pumpenleistung pauschal einbezieht sollte das schon recht genau sein. Also kein Hexennwerk die Indirekte Messung.