Hast du denn die Codieradressen mal überprüft? Die Codieradresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00. Wie du in die Codierung gelangst und die Codieradressen ggf. anpassen kannst, erfährst du hier: http://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/12419/1/Tri%20-%20Codieradressen.pdf Wenn die Gangreserve keine Kapazität mehr hat, können sich unter Umständen auch Codieradressen verstellen. Dadurch gibt es dann auch keine Grundeinstellung mehr. Die Schaltuhr wirst du ohnehin tauschen müssen, sowie sehr wahrscheinlich auch den Feuerungsautomaten. Da diese Investition den Zeitwert der Anlage um ein Vielfaches übersteigen würde, empfehle ich dir, über die Modernisierung der Anlage nachzudenken. Welche Kosten du mit einer neuen Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du unter folgendem Link: http://start.check-energiesparen.de/ Eine Fehlersuche mit gebrauchten elektronischen Ersatzteilen durchzuführen ist sicher nicht zielführend. Zudem darfst du ohne Zulassung nicht an einer Gasanlage tätig werden. Typische Fehler gibt es nicht. Es gibt höchstens Fehler, welche häufiger auftreten, was beim Alter deiner Anlage ein defekter Feuerungsautomat sein kann. Das passt auch zur angegebenen Fehlerbeschreibung. Beste Grüße °be