ICh habe eine Viessmann Trimatic (am Condensola Kessel), wobei folgende Effekte (manchmal) auftreten:

(1) Beim Ausschalten über I/O Schalter geht die Störlampe an, die Spannungen bleiben erhalten, und an Stecker 41 am LGA geht über T1-TR Spannung auf T2,die Anforerungslampe leuchet.

(2) kommt im Normalbetrieb eine Anforderung, geht das LGA sofort auf Störung

Was alles (außer den Parametern des Brennablaufs) kann das LGA dzu bringen, auf Störung zu gehen?

Danke für die Hilfe

 

3 ANTWORTEN 3

Verstehe ich das richtig wenn du die Anlage ausschaltest liegt auf dem T2 Strom an?

Ja, auch T1 hat wie geschrieben Spannung, ebenso L1, aber eben nicht immer.

Habe bei mehrfachen Ein-/Ausschalten bemerkt, daß sowohl bei EIN als auch AUS die Störlampe kurz aufleuchtet.
Und manchmals bleibt sie eben.
MfG


Hallo Hub,

das würde ja bedeuten, dass der Anlagenschalter (Ein/Aus) ein Problem hat. Hier kann man nur nach dem Ausschlussverfahren vorgehen und die Brennerschleife Schritt für Schritt durchmessen, wenn das von dir beschriebene Verhalten auftritt. Die Brennerstörlampe greift bei den meisten Trimatik Regelungen übrigens sofort Spannung nach dem Anlagenschalter ab.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team