Hallo @SeKo 5001 ist die Grenze der maximalen Temperatur VL, die mit dem Kompressor ALZ = 600 (60 Grad) erreicht wird, mein Vorschlag 570 (57 Grad). Ab dieser Temperatur übernimmt der Durchlauferhitzer die Heizung, die auf 65 Grad begrenzt ist (7904). Die Parameter 6019, 601A und 601B dienen zur Leistungsbegrenzung des Kompressors bei der WW-Vorbereitung. 6019: 80 bedeutet, dass 8K vor 57°C (5001) die Verdichterleistung auf 100% berechnet wird. 601A: 50 bedeutet das 5K vor 57°C (5001) Die Verdichterleistung wird auf 65 % geschätzt. 601B: 30 bedeutet das 3K vor 57°C (5001) Die Verdichterleistung wird auf 30% reduziert. Wenn sich der elektrische Durchlauferhitzer nicht einschaltet, wenn der Kompressor bei 57 Grad abschaltet, muss wahrscheinlich der SW der WPR-Platine aktualisiert werden. VG