abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09

Hallo unsere Anlage ist in kurzer Zeit zweimal mit Störung A09 ausgegangen.


Kann mir jemand sagen, was es mit den Meldungen auf sich hat?

Muss ich hier tätig werden?

 

Vielen Dank!

 

Seriennummer: 7733737302450126

IMG_7374.jpeg
IMG_7289.jpeg
IMG_7290.jpeg
6 ANTWORTEN 6

…und eben ist die WP wieder ausgestiegen. 😐

IMG_7376.jpeg

Hallo @SeKo 

 

Wie hoch ist die eingestellte Solltemperatur im WW-Speicher?

 

VG

Normal: 50 Grad

Bei Schaltung von Smart-Grid: 58,8 Grad

(Die werden aber nicht erreicht, da der Heizstab nicht automatisch mitheizt. Somit landen wir eher bei circa 55)

Hallo @SeKo 

 

Und die WW-Temperatur von 58,8 Grad beim Umschalten des Smart Grids ist ein Problem.

 

2024-08-13 20_07_27-6154129VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png

Das Problem besteht darin, dass im Kondensator des Innengeräts die Temperatur der Gase und damit der Druck zu hoch ist, da er die Wärme im WW-Speicher nicht abführen kann.

Es muss eingestellt werden
5001:570
6019:80
601A:50
601B:30
und den Durchlauferhitzer für WW freigeben.

 

VG

Meine Idee war, dass die Anlage bei Smart-Grid den Heizstab mit anzieht um das Brauchwasser zu erwärmen.

Dazu habe ich 7E82 auf 1 gestellt, damit die erste Stufe des Heizstabes aktiviert wird. „WW mit Elektro“ ist bereits aktiviert.

 

Kannst du mir kurz erläutern, was man mit deinen genannten Einstellungen umstellt, und warum?

Ich würde ungern etwas umstellen, was ich nicht verstehen.

Danke für deine Hilfe!

Hallo @SeKo 

 

5001 ist die Grenze der maximalen Temperatur VL, die mit dem Kompressor ALZ = 600 (60 Grad) erreicht wird, mein Vorschlag 570 (57 Grad). Ab dieser Temperatur übernimmt der Durchlauferhitzer die Heizung, die auf 65 Grad begrenzt ist (7904).
Die Parameter 6019, 601A und 601B dienen zur Leistungsbegrenzung des Kompressors bei der WW-Vorbereitung.
6019: 80 bedeutet, dass 8K vor 57°C (5001) die Verdichterleistung auf 100% berechnet wird.

601A: 50 bedeutet das 5K vor 57°C (5001) Die Verdichterleistung wird auf 65 % geschätzt.
601B: 30 ​​​​bedeutet das 3K vor 57°C (5001) Die Verdichterleistung wird auf 30% reduziert.

 

Wenn sich der elektrische Durchlauferhitzer nicht einschaltet, wenn der Kompressor bei 57 Grad abschaltet, muss wahrscheinlich der SW der WPR-Platine aktualisiert werden.

 

VG

Top-Lösungsautoren