Du musst Smart Grid aktivieren. Dann die Anlage in die EVU-Sperre setzen. Also Smart Grid B einschalten. Dann läuft die Ausseneinheit nicht mehr. Wenn du jetzt den Parameter 2544_EnableElectricalHeaterSmartGridLock einschaltest heizt die Wärmepumpe ohne Verdichter. Ob das Sinnvoll ist musst du selbst austesten. Die kleinste Stufe so ca. 3000 Watt wird nicht reichen um das Brauchwasser zu erwärmen. 8000 Watt müssen erstmal vom Dach frei verfügbar sein. Ich hatte das auch überlegt, aber habe eine andere Lösung für uns gefunden. Tagsüber läuft die Heizung im SG erzwungener Betrieb um das Haus so aufzuheizen, dass ich Nachts die Heizung ausstellen kann. Warmwasser wird, wenn genug Strom vom Dach kommt, ebenfalls im sg erzeungenen Betrieb gemacht. Ich nicht genug Strom vom Dach vorhanden oder die Batterie nicht ganz voll, läuft das normale Warmwasserprogramm. Damit habe ich max. 2 Starts des Verdichters pro Tag.