Hallo, die Einstellung C5:50 gilt nur während der Beheizung mit normaler Raumtemperatur. Dh. es wird als Beheizungszeit für den Pool z.B. 10-18.00 Uhr eingestellt, dann gilt 50°C, außerhalb dieser Zeit gilt Absenkung, also 3°C. Dadurch wird vermieden, dass der Kessel ständig auf Temperatur gehalten wird. Eleganter wäre natürlich Variante 1, da wird er nur angefordert, wenn der Pool Bedarf hat. Die Lösung ist auch eher preiswert. NIEDRIGE TEMPRATEUR = LANGE WÄRMEZEIT ist bei einem Brennwertkessel immer besser, da dann der Rücklauf niedriger ist (besserer Brennwerteffekt). Man muss halt testen, bei welcher Temp. der Pool noch ausreichend warm wird. Ich würde mal C5:40 testen. Gruß Heizing
... Mehr anzeigen