Guten Tag,
glücklicher Besitzer einer neuer Heizungsanlage frage ich mich nun wie ich mein VITOCROSSAL 300 so einstellen kann, mit einer warmwasserspeicher legionellen schaltung.
Warmwasser auf 45°C würde ich gerne über die Woche einstellen, und einmal die Woche die Schaltung auf z.B. 70°C einstellen.
Jedoch finde ich keine deartige Funktion,
Was empfehlen Sie mir ? Gibt es keine
Legionellenschaltung ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Aufheizung des Speichers auf eine höhere Temperatur ist beschrieben in der Serviceanleitung, siehe Funktionsbeschreibung - Zusatzaufheizung Trinkwasser (Codieradresse 58 auf gewünschte Temperatur stellen, Zeit in der 4. Zeitphase für WW-Bereitung programmieren; für Temperaturen über 60 Grad vorher Codieradresse 56 ändern).
Für die Legionellenvorsorge aber nicht nur den Speicherinhalt höher aufheizen, sondern auch die Leitungen mit der hohen Temperatur durchspülen.
Übrigens: 45 Grad ist im legionellenfreundlichen Temperaturbereich und wird zudem vermutlich häufigeres Speichernachladen erfordern; besser eine höhere Soll-WW-Temperatur einstellen (z.B. 55 Grad), damit der Speicher nur einmal pro Tag aufgeheizt werden muss und es die Legionellen nicht allzu gemütlich haben.
Die Aufheizung des Speichers auf eine höhere Temperatur ist beschrieben in der Serviceanleitung, siehe Funktionsbeschreibung - Zusatzaufheizung Trinkwasser (Codieradresse 58 auf gewünschte Temperatur stellen, Zeit in der 4. Zeitphase für WW-Bereitung programmieren; für Temperaturen über 60 Grad vorher Codieradresse 56 ändern).
Für die Legionellenvorsorge aber nicht nur den Speicherinhalt höher aufheizen, sondern auch die Leitungen mit der hohen Temperatur durchspülen.
Übrigens: 45 Grad ist im legionellenfreundlichen Temperaturbereich und wird zudem vermutlich häufigeres Speichernachladen erfordern; besser eine höhere Soll-WW-Temperatur einstellen (z.B. 55 Grad), damit der Speicher nur einmal pro Tag aufgeheizt werden muss und es die Legionellen nicht allzu gemütlich haben.