Guten Tag,
sehr zufrieden mit meiner neue Anlage, habe ich folgende Situation:
VITOCROSSAL 300
VITOTRONIC 200 KW6B
Heizkreis 1: Schwimmbad Betrieb mit Wärmetauscher, OHNE MISCHER
Heizkreis 2: Heizung mit Mischer, Warmwasser
Sobald ich mein Schwimmbad Wasser heizen möchte, werde ich Heizkreis 2 nur noch für Warmwasser aktiv lassen.
Nun meine Frage: Wie stelle ich Heizkreis 1 ein so dass ich Schwimmbad heizen kann ?
Da bin ich etwas ratlos !? Gibt es einen Art manuellen Betrieb,
oder könnte man etwas Sinnvoller / Kostengünstiger die Sache einstellen ?
Habt Ihr eine Idee ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
1. die vorgesehene Möglichkeit ist über eine externe Anforderung Z.B. vom Schwimmbadtempregler über
Erweiterung EA1 Best-Nr. 7452 091
2. Wenn du es so lassen willst, kann an Adresse C5 für den HK ohne Mischer eine Minimaltemperatur während des Betriebs mit normaler Raumtemperatur eingestellt werden.
Also z.B. C5:50, dies bedeutet egal welche Heizkurve, die Kesseltemp. beträgt 50°C. Der Kessel bleibt dann aber auf dieser Temp, auch wenn das Becken keine Wärme benötigt. Daher die Absenkzeiten einstellen in denen keine Beckenbeheizung benötigt wird. Die "Raumtemp" für den Schwimmbadkreis möglichst niedrig stellen, damit nicht unnötig geheizt wird.
Gruß
Heizing
Hallo,
1. die vorgesehene Möglichkeit ist über eine externe Anforderung Z.B. vom Schwimmbadtempregler über
Erweiterung EA1 Best-Nr. 7452 091
2. Wenn du es so lassen willst, kann an Adresse C5 für den HK ohne Mischer eine Minimaltemperatur während des Betriebs mit normaler Raumtemperatur eingestellt werden.
Also z.B. C5:50, dies bedeutet egal welche Heizkurve, die Kesseltemp. beträgt 50°C. Der Kessel bleibt dann aber auf dieser Temp, auch wenn das Becken keine Wärme benötigt. Daher die Absenkzeiten einstellen in denen keine Beckenbeheizung benötigt wird. Die "Raumtemp" für den Schwimmbadkreis möglichst niedrig stellen, damit nicht unnötig geheizt wird.
Gruß
Heizing
Hallo,
die Einstellung C5:50 gilt nur während der Beheizung mit normaler Raumtemperatur. Dh. es wird als Beheizungszeit für den Pool z.B. 10-18.00 Uhr eingestellt, dann gilt 50°C, außerhalb dieser Zeit gilt Absenkung, also 3°C. Dadurch wird vermieden, dass der Kessel ständig auf Temperatur gehalten wird. Eleganter wäre natürlich Variante 1, da wird er nur angefordert, wenn der Pool Bedarf hat. Die Lösung ist auch eher preiswert.
NIEDRIGE TEMPRATEUR = LANGE WÄRMEZEIT ist bei einem Brennwertkessel immer besser, da dann der Rücklauf niedriger ist (besserer Brennwerteffekt). Man muss halt testen, bei welcher Temp. der Pool noch ausreichend warm wird. Ich würde mal C5:40 testen.
Gruß
Heizing