Guten Morgen, ich habe die Vitocal 252 A und seit 30.12.24, Bern, Schweiz, 550 Meter ü.M., die gleichen Probleme wie Ihr: lautes Schlaggeräusch. Der Ventilator touchiert Eisbildung im unteren Bereich des Rings. Der Service-Mann im Auftrag von Viessmann hat die Anlage ausgeschaltet, das Gitter entfernt und mit dem Griff eines Schraubenziehers das Eis sorgfältig weggeklopft. Dann läuft die Anlage wieder ein paar Stunden ohne Klopfgeräusche. Je nach Witterungsverhältnissen, besonders in der Nacht zwischen null und -5°, neblig, bildet sich das Eis von neuem und die Schlaggeräusche fangen wieder an. Habe das Prozedere jetzt schon mehrmals durchgeführt. Zusätzlich - auf Empfehlung des Technikers setze ich im unteren Bereich des Rings noch einen Enteiserspray ein (spritze auf ein Tuch und wische über die betroffenen Stellen). Dies ist aber nur eine Übergangslösung. Ich bin mit meinem Heizungsbauer in Kontakt. Er steht im Austausch mit Viessmann.
... Mehr anzeigen