Hallo @Guennie , hallo an alle, nachdem die Heizperiode vorbei ist hab ich mich jetzt wieder an das WW-Problem gemacht und alle parameter nochmals überprüft, nachdem der SW von 50° partout nicht erreicht wurde. Ich hab ein paar kleine Änderungen vorgenommen, und sieheda, jetzt scheint es zu funktionieren, die 49,8° werden erreicht. Meine Einstellungen und Änderungen: Verdichter 5001 60° (vorher 58°) WW 6007 Hysterese 2K (vorher 2,5 K) 6019 8° 601A 3° 601B 2° 601C 100% 601D 60% (vorher 100%) !! Damit scheint es jetzt zu funktionieren. Ich danke allen, die mir zum verstehen der Anlage ganz viel beigebracht haben, ganz besonders @Guennie und @Dickmuschel2013 Herzliche Grüße aus der Bretagne Harald