Hallo Florian, danke für deine Antwort. heute ist es z. B. auch wieder aufgetreten. Wenn ich mir den Temperatur-Verlauf des Kollektors ansehe, dann steigt die Temperatur ab ca. 12:30 rapide von ca. 80 Grad C auf ca. 155 Grad C und bleibt dort bis zum Zeitpunkt des Fehlers (heute 15:58 Uhr) bestehen. Dann kommt in der gleichen Minute die gleiche Meldung, jetzt aber mit "Fehler behoben" und sofort sinkt die Kollektor-Temperatur von 155 auf unter 80 Grad C ab. Wenn ich es hinbekomme, lade ich die Bilder hoch. Wenn man den Sensor abzieht (F18), dann kommt eine "Störung" Anzeige auf dem Display, die permanent stehen bleibt, bis der Sensor wieder angesteckt wird. Wenn die Regler-und Sensorleiterplatte defekt ist, welche ist das denn genau? Dort wo die Sensoren angeschlossen sind oder noch eine andere? Beste Grüße, Matthias.