Hallo allerseits, ich würde das Thema gerne nochmal "aufwärmen", da ich das Verhalten meiner Anlage (Vitotronic 200 K01B, Öl) im Absenkbetrieb leider nicht nachvollziehen kann. Folgender Mitschnitt zeigt, dass die Heizung im Frostschutz auf eine bestimmte Vorlaufsolltemperatur regelt. Nicht im Bild zu sehen, beginnt beim Unterschreiden von 1°C Außentemperatur wie erwartet die Heizkreispumpe zu arbeiten und die Vorlauftemperaturregelung startet. Die Vorlaufsoltemperatur, welche ich auslese, stimmt jedoch in diesem Zeitraum (Nachtabsenkung) mit der tatsächlichen Vorlaufsolltemperatur gar nicht mehr überein. 🤔 In gezeigten Ausschnitt müsste die tatsächliche Vorlaufsolltemperatur wohl bei ca. 40°C liegen... (Die Rücklauftemperatur ist der Vitotronic nicht bekannt, den Messwert erfasse ich separat.) Parameter der Regelung: norm. Raumsolltemperatur: 23°C red. Raumsolltemperatur: 7°C Neigung: 1,4 Niveau: 5 F8:−5 (default) F9:−14 (default) Elektronische Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur: 20°C (default) Konfiguration: 1 Heizkreis, kein Mischer Hat hier jemand schonmal solch ein Verhalten beobachtet oder kann das erklären? Beste Grüße Manuel