Hallo ThRu, wie bereits erwähnt, ist der Feuchteanbauschalter ein Bauteil, welches zum Schutz Ihrer Anlage (Fußbodenheizung) installiert ist. Wenn dieser auslöst, dann war die Vorlauftemperatur im Kühlkreis zu niedrig. Von daher hat die Einstellung der Kennlinie, sowie die der minimalen Vorlauftemperatur Kühlkreis nicht gepasst. Diese Einstellungen werden anhand der Planung und Berechnung der Anlage eingestellt und bei Bedarf im Nachhinein angepasst. Wie ich bereits geschrieben habe, kann selbstverständlich der Feuchteanbauschalter über die Wärmepumpenregelung angeschlossen werden. Dann wird auch eine Fehlermeldung generiert und die Wärmepumpe würde im Anforderungsfall für Warmwasser auch nicht in Betrieb gehen. Hier muss jeder für sich selbst entscheiden, was er möchte. Natural Cooling startet, sobald das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) größer ist als der eingestellte Raumsollwert + 4K. Wenn es zu lange dauern sollte bis der Betrieb aktiviert wird, kann man auch hier die Einstellung anpassen. Dafür muss man über den Parameter 7004 die Temperaturdifferenz für die Berechnung der Kühlgrenze einstellen. Abschließend kann ich noch sagen, wenn stärker und mit tieferen Temperaturen gekühlt werden soll, dann geht das nicht über die Fußbodenheizung mit Natural Cooling. Denn dann sollte man einen anderen Weg gehen, wie zum Beispiel mit Kühlkonvektoren über einen separaten Kühlkreis. Sollte die NC-Temperatur dabei nicht dauerhaft kühl gehalten werden können, kann auch noch über eine AC-Box nachgedacht werden. Grundsätzlich muss so eine Anlage aber genaustens geplant werden. Am besten wendest du dich dafür an deinen Heizungsfachbetrieb. Beste Grüße °fl