Hallo,
meine Anlage läuft seit 2014 recht stabil. Nun erscheint seit einigen Tagen täglich um ca. 5:00 Uhr eine Störmeldung mit nach 30-60 Minuten folgender Gutmeldung als E-Mail über VC 100 LAN1:
Das Gerät VT 200 (WO1A / WO1B) ...
- meldet eine Störung (Störcode C2 - Überwachung Spannungsversorgung Phasenwächter).
- meldet eine Gutmeldung zur Störung (Störcode C2 - Überwachung Spannungsversorgung Phasenwächter). Es ist keine weitere Aktion notwendig.
Über Vitodate habe ich keine weiteren Informationen gefunden. Die Anlage arbeitet ordnungsgemäß.
Was für eine Störung könnte vorliegen und muss hier gehandelt werden?
MFG
Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
danke für die Antwort. Beim Netzbetreiber Westnetz kam auf eine E-Mail keine Rückmeldung. Nach heutiger telefonischer Rückfrage war ein Fehler im Netz nicht belannt. Es empfahl die (kostenpflichtige) Anbringung eines Phasenprüfgerätes.
Da seit einigen Tagen keine Fehlermeldung mehr kommt, warte ich erst mal weiter ab.
Viele Grüße
ThRu
Ja, die Einstellungen kannst du so lassen.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt hoffe ich, die reparierte Heizung wird wieder ohne Störungen laufen.
MFG
ThRu
Hallo ThRu,
C2 bedeutet, dass kein rechtes Drehfeld am Phasenwächter vorhanden ist. Wenn es immer um dieselbe Zeit kommt, empfehle ich dir, einmal bei deinem Energieversorger nachzufragen. Eventuell haben die zu der Zeit irgendwelche Probleme. Es wäre ungewöhnlich, dass der Defekt eines Phasenwächters immer zu selben Zeit auftritt.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
danke für die Antwort. Beim Netzbetreiber Westnetz kam auf eine E-Mail keine Rückmeldung. Nach heutiger telefonischer Rückfrage war ein Fehler im Netz nicht belannt. Es empfahl die (kostenpflichtige) Anbringung eines Phasenprüfgerätes.
Da seit einigen Tagen keine Fehlermeldung mehr kommt, warte ich erst mal weiter ab.
Viele Grüße
ThRu
Danke für die Info.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
leider kommt nach einigen Tagen Pause die Fehlermeldung und Gutmeldung verstärkt wieder, manchmal zweimal am Tag, heute bisher viermal. Was könnte die Ursache sind, wenn es nicht Netzprobleme sind?
Fehlermeldung: Das Gerät VT 200 (WO1A / WO1B) der Anlage ... meldet eine Störung (Störcode C2 - Überwachung Spannungsversorgung Phasenwächter).
Nebenbei: In der Mail zur Fehlermeldung steht: Bitte melden Sie sich an Vitodata an, um genauere Informationen zu erhalten. Wo kann ich denn in der Vitadata weitere Infos finden?
Viele Grüße
ThRu
C2 ist ein eindeutiger Fehler. Dort wirst du keine weiteren Infos dazu finden. Wenn der Energieversorger sicher ist, dass es nicht am Netz liegen kann, dann kann nur der Phasenwächter selbst einen Defekt haben. Das ist ungewöhnlich aber kann selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die weitere Info. Können Sie mir bitte noch schreiben, welche Teilenummer der Phasenwächter hat?
Heizungsinfo in der Anlage.
Herzlichen Gruß
ThRu
Die Bestellnummer lautet 7835040.
Viele Grüße
Flo
Danke für die schnelle Antwort!
Nun ist der Phasenwächter hier. Wo finde ich eine Angabe über den Einbauort (durch Fachbetrieb)? Im der Serviceanleitung ist der Phasenwächter nur erwähnt, aber kein Einbauort angegeben.
MFG
ThRu
Der Phasenwächter sitzt beim Ansteuermodul. Dein Fachbetrieb sollte dies für den Einbau sehen können.
Viele Grüße
Flo
Danke für den Hinweis. In der Serviceanleitung war der Phasenwächter auf der Einbaudarstellung als Stromwächter bezeichnet, daher die Unsicherheit. Zudem war ein anderes Modell verbaut.
Nun ist der Phasenwächter getauscht (Viessmann 7835040 / Schneider RM17TE00). Leider lagen keine Informationen zu den Einstellungen des Phasenwächters vor und es wurden die Grundeinstellungen belassen:
1 Wahlschalter des Spannungsbereichs: 400 V
5 Potentiometer zur Einstellung der Verzögerung. Tt: 5
8 Potentiometer zur Regelung der (Unterspannung / Überspannung).: 11
6 Potentiometer zur Regelung der Asymmetrieschwelle. Asy: 10
Sind diese Einstellungen korrekt? Vielen Dank nochmal.
MFG
Vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt hoffe ich, die reparierte Heizung wird wieder ohne Störungen laufen.
MFG
ThRu