Guten Abend,
bei meiner Wärmepumpe mit Erdwärmebohrung beträgt die Differenz zwischen Vorlauftemperatur Primärquelle und Rücklauftemperatur Primärquelle im Jahresmittel 3,0 ° C.
Fragen dazu:
1. Ist diese Temperaturdifferenz von 3,0 °C ok?
2. Würde sich mit einer größeren Temperaturdifferenz der Wirkungsgrad der Wärmepumpe erhöhen?
3. Kann diese Temperaturdifferenz eingestellt werden?
Die Vorlauftemperatur der Primärquelle liegt bei 2 bis ca. 9°C laut Betriebstagebuch.
Vielen Dank für eine Antwort.
MFG
ThRu
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ThRu,
die Temperaturdifferenz von 3K auf der Primärseite ist in Ordnung. Im Normalfall sollte diese zwischen 2-4K liegen. Einstellen kann man dieses Delta T, indem man den Volumenstrom durch die Solekreispumpe erhöht oder reduziert.
Die durchschnittliche Primäreintrittstemperatur ist auch vollkommen in Ordnung.
Beste Grüße °fl
Hallo ThRu,
die Temperaturdifferenz von 3K auf der Primärseite ist in Ordnung. Im Normalfall sollte diese zwischen 2-4K liegen. Einstellen kann man dieses Delta T, indem man den Volumenstrom durch die Solekreispumpe erhöht oder reduziert.
Die durchschnittliche Primäreintrittstemperatur ist auch vollkommen in Ordnung.
Beste Grüße °fl
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
7 | |
6 | |
6 |