Hallo Marc, das mit den 40 Grad erinnert mich auch an ein böses Erwachen. Das war bei mir nämlich auch so. Der HK-Vorlauf war am ersten Tag nie höher als 40 Grad. Mein Heizungsbauer ratlos. Ich habe ihm dann gesagt, dass es bei der alten Ölheizung einen einstellbaren Maximalwert gab und es bestimmt daran liegt. Er hat dann bei Viessmann angerufen und die haben ihm erklärt, dass das tatsächlich eine versteckte Standardeinstellung ist! Diese kann aber angeblich nur Viessmann ändern. Das hat der Support dann auch getan und für mich den Wert auf 60 Grad gesetzt. Und schon lief es. Das mit den Standardeinstellungen ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man die so geheim halten kann. Das schafft nur Probleme und kostet Zeit. Verbraucher und Heizungsbauer sind nicht so blöd wie Viessmann offensichtlich glaubt. Bei mir sind übrigens alle Sensoren richtig. Das passt schon. VG, Wolfgang