Hallo zusammen, ich möchte das Thema gern nochmal aufgreifen, ich habe das gleich Modell 251 A10. Unsere taktet leider noch viel stärker als die vom Themenersteller (~ 10-12 Takte / Tag) Hauptgrund aus meiner Sicht ist, dass die 251 A10 nicht auf die in der Spezifikation angegebene Minimalleistung moduliert. Gestern hatten wir 0-5 °C Außentemperatur. Vorlauf regelt zwischen 29 und 34 Grad, also nahe der im Leistungsdiagramm referenzierten 35°C In dem Bereich liegt die minimale Leistung theoretisch bei 2,2 bis schätzungsweise 2,8kW: Die Leistung liegt aber immer bei rund 3,5 - 4kW : Der Mittagsblock ist Warmwasserbereitung, dieser kann für die Problematik ausgeblendet werden. Ich sehe das gleiche Phänomen beim Themenersteller --> nach Einschalten regelt die Pumpe nicht unter diesen Wert. Liegt hier noch ein Parameterfehler vor oder kommt die Vitocal 250 doch nicht wie angegeben auf die unteren Leistungswerte? Ein runter modulieren auf die spezifizierten Minimalwerte würde sämtliches Takten beenden... Was muss geändert werden um da hin zu kommen? Erreichen andere Nutzer die spezifizierten Minimalwerte?