Hallo Hans, bei Fremdfabrikaten muss auf 0,3m² Tauscherfläche pro kW Leistung der WP geachtet werden. Der CVWB 300l hat 3 m² Die 201.D06 hat 6,5 kW d.h der Speicher muss min 1,9 m2 Fläche haben haben. z.B ein Austria Email RS 200, 200l hat 2,5 m² oder ein Shwt HWS1Dmax 200l hat 2,56 m² Da findest du sicher noch ein paar andere Hersteller. Aber den Speicher soll der Heizungsbauer raussuchen. Aufgabenstellung 200 Liter + 2,5 m² Tauscherfläche. Wenn der Speicher schon vorhanden war und den Vorgaben der Planungsanleitung entspricht , kann der Techniker doch auch nichts einwenden... VG