Hallo Klappsepp,
dass der Sollwert des Pufferspeichers nicht erreicht wird, kann ich so nicht bestätigen. Im Trending wird die Solltemperatur des Heizkreises, welche die Solltemperatur des Pufferspeichers betrifft, erreicht oder überschritten. Die Leistung wird reduziert, damit die Anlage so lange wie möglich läuft und ein Taktverhalten verhindert wird. Die Meldung 0A tritt bei deiner Anlage aufgrund der Kältekreismeldung 1 auf. Dies bedeutet, dass ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung des OCT-Sensors vorliegt. Was die Daten der ViCare-App anbelangt: Lag zu diesem Zeitpunkt eventuell eine Abtauung vor? Dann wäre die Vorlauftemperatur niedriger als der Rücklauf.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen