Wenn die Temperatur im Speicher (schneller) fällt, wenn die Sekundärpumpe läuft, und langsamer wenn nicht, dann muß die Temperatur aus dem Speicher über den Wärmetauscher (also dem Durchfluß des Heizwassers) abgeleitet werden. Da wird zumindest ein Teil des Heizungswassers über den Speicher gepumpt und da das Heizungswasser kälter als der Speicher ist, ist der Wärmefluß von Speicher zu Heizkreis. Wenn es nicht einen Fehler in der Installation gibt, dann ist die verbleibende Ursache nur das Dreiwegeventil, das den Vorlauf vom Kompressor zwischen Heizung und WW-Bereitung hin- und herschaltet. Wir haben das wechseln lassen, und das Problem verschwand. Es gibt keinen schnelleren Temperaturverlust bei laufender Sekpumpe im Heizbetrieb mehr. Allerdings hatten wir mit dem defekten Dreiwegeventil -1K WW pro Stunde wenn die SekPumpe lief. Ich hatte die dann immer zwanghaft abgeschaltet, indem ich die Heizzeiten manuell programmiert habe. Im Standby blieb ja die Pumpe aus. Aber das war noch Übergangszeit, für jetzt im Winter ist das keine Option. Nach dem Wechsel des Ventils ist es wieder bei 0.15 - 0.2 (im Winter eher bei 0.2) pro Stunde unabhängig von der Sekundärpumpe. Wenn ich mir das Ventil anschaue, dann ist das Problem weniger das tatsächliche Ventil, das sieht solide aus, sondern eher der Stellmotor mit dem Mitnehmer, also daß der nicht mehr in die Endstellung zurückdreht und dadurch das Ventil den WW-Kreis nicht vollständig abschaltet. Grüße und viel Erfolg